  安装作业指导书1

  1、 范围

  本工艺标准适用于工业与民用建筑灯具安装工程

  2、 施工准备

  明确工程负责人及安装操作人,认真组织施工,管理人员审核图纸,学习工艺标准,验收规范,讨论技术质量交底,签订岗位责任制,明确奖惩措施,采购选用合格材料产品,并层层复验,同时与土建协商配合,创造良好的作业条件。

  3、 材料及要求

  料具调配准确及时,凡发放之料具均符合质量标准和计量标准,出具产品合格证明,检验报告、出厂合格证,按图纸备齐灯具、导线等。

  4、 工具准备

  4.1手锤、錾子、水平尺、卷尺、手电钻、锡锅、人字梯、电锤等工具。

  4.2选择劳务分包方并经试工合格方准上岗,检查土建情况,创造作业条件。

  5、 操作工艺(见图1)

  5.1根据灯具安装方式,平面图及变更洽商确定安装坐标,随土建进度配合、稳盒,预留孔洞、埋件、配管执行配管工艺。

  5.2出线盒管清扫、整理、封堵,固定灯具螺栓预埋,嵌壁灯稳箱体,接短管封堵,防污染、异物,管口采取防堵措施,接地端子预留。

  5.3加工预制、成品灯检查分类。

  5.4土建屋顶、墙面、地面抹灰、喷浆全部完成后牵线,安装灯具严正、牢固。

  5.5导线清除污染、理顺,压接牢固,PE线截面选择正确,压接有防松垫。

  5.6摇测合格,通电试验无误。

  6、 质量标准

  6.1灯具型号、规格、质量符合设计要求,试验调整符合规范。

  6.2安装位置正确,箱盒开孔合适,固定牢固、严正,灯体漆层完好,嵌入灯贴脸紧贴墙顶面不漏光。

  6.3成排灯具、中心线允许偏差5mm。

  6.4接地导线截面与其电源线等截面,接地线不得串线,且有防腐防松措施。

  6.5导线绑扎成束,连接牢固、紧密,不伤线芯,多股线压接采用标准线鼻子。

  6.6灯具绝缘电阻值≥0.5MΩ。

  7、保证项目:

  7.1器具及配电箱(盘)规格型号符合设计要求,大(全)型灯具及吊扇等安装用的吊钩预埋件必须埋设牢固,吊扇吊杆及其销灯的防拉、防掉装置齐全、可靠。

  7.2器具的接地(接零)保护措施和安全要求必须符合施工规范规定。确定灯位坐标、材料、检验选定、安装 (见表1)

  8、成品保护:

  8.1灯具安装时应保持墙面顶面的清洗完整。

  8.2使用高橙不得碰撞墙面门窗等;

  8.3灯具安装后土建不应有喷浆,如必须修补应将灯具盖好;

  8.4灯具安装后应将房门锁好,并加强警卫值班,防止损坏或丢失。

  9、应注意的质量问题:

  9.1加工成品灯具粗糙;

  9.2安装标高或垂直度、平整度超出允许偏差,吊顶分格不对称;

  9.3灯位置不合理,影响使用;

  9.4嵌入灯贴脸与墙顶面不严整,不吻合,木(塑)台不牢不紧粘建筑物表面;

  9.5管口入箱、盒不平齐,后补护口劈裂,箱(盒)开孔过大未修补;

  9.6具欠牢固、平正;

  9.7线排列不整齐、美观,欠固定点;

  9.8线压头不牢伤芯,多股线未使用标准线端;

  9.9线位置不明显或截面小于要求。

  10、安全技术措施

  10.1使用手持电动工具必须接地良好,并有漏电保护装置。

  10.2使用高凳先检查无损,用时系好防滑绳,禁止二人在同一高凳上工作,并不得在最高一步上操作。

  10.3手锤、錾子要戴好防护眼睛,防止伤眼,并注意锤头脱落,錾子飞刺。

  10.4操作时精神集中,不嬉戏打闹,防止意外事故。

  10.5料具合理使用,防丢、防坏,活完场清。

  10.6安装完毕遥测合格后方可送电试运行。

  安装作业指导书2

  1 目的

  为了确保放线施工及附件安装作业施工现场的安全,杜绝各类事故(事件)的发生,以便使人身伤害和造成的财产损失降低到最底限度,特制定本作业指导书。

  2 适用范围

  适用于各类电压等级的送电线路放线施工和附件安装。

  3 职责

  3.1  项目部质量安全部门负责施工现场安全的监督检查,并对在施工现场可能出现的危险(事故)事件制定相应的`应急预案。

  3.2  项目部工程管理(技术)部门负责施工现场组织管理和现场文明施工的管理工作。同时负责安全技术措施的编制、审核、安全技术交底及监督落实。

  3.3 项目部综合办公室负责施工车辆的调度管理,并协调各部门搞好后勤工作。同时负责临时劳务人员的采购、管理并对其使用情况进行监督。

  3.4 项目部物资部门负责施工机械设备的管理和维护保养工作,负责生产物资的采购、使用和报废等工作的管理,以及负责劳保用品

  3.5 现场专(兼)职安全人员负责对施工现场进行监督检查、现场纠违及事故隐患督促整改等.

  3.6 工作场所内的施工人员及其他人员应遵守相应的规章制度和有关法律、法规、现场安全生产管理规定等。

  4 施工准备

  4.1 熟悉施工平面图、杆塔的类型及特点。

  4.2 熟悉所采用的放线方式、技术要求和安全措施。

  4.3 熟悉导线的连接方式和有关要求。

  4.4 材料准备:放线滑车、钢丝绳、放线架、双钩、导线夹等。

  5 工作流程

  6 放线施工

  在送电线路施工中,放线的方式有多种,常见的有人力放线、机械放线和张力放线。

  6.1 人力放线

  6.1.1 利用人力拖线,可不用牵引设备,放线时,凡在越线架处、杆塔下、回线处,设有越线架的交通路口,高差较大的坎边、河边及每基杆塔等处均应安排有监护人员,以便观察导地线展放情况,及时防止导地线因挂住而产生磨损、断股、金钩及灯笼等损伤。杆塔下的监护人员要注意防止导线越出放线滑车的.滑轮槽,卡在挡板内发生这些情况要立即发出信号,停止放线进行处理,以防造成杆塔倒塌。

  6.1.2 信号监视人员应站在有利的地形,对前后旗语信号全能看到或采用通讯设备时,应使用专用频道,确保通讯畅通。

  6.1.3 在放线过程中,要注意保护导地线不受损伤。拉线人员要分开,人与人之间的距离以使导线不拖地为主。

  6.1.4 引线头应有技工担任,对准方向,不准走偏,注意线间不应相互交叉,控制拉线前进速度。

  6.1.5 由于导地线紧线顺序是先地线后导线、地线放线后就先紧地线、再紧导线,特别注意导地线全部展放后不可交叉。

  6.2 机械展放

  机械牵引展放导线是在放线的耐张段内,先用人力放线的方法展放一根钢丝绳,并依次穿过放线滑车,钢丝绳与导线的连接是用专用的连接器,用牵引机回收钢丝绳拖动导线展放,牵引速度每分钟不宜超过20米,采用机械牵引放线时,放线架应稳固可靠,线盘转动灵活,前后信号必须明确、及时、畅通。

  6.3 张力放线

  张力放线就是在导线展放过程中,始终保持一定的张力,使之处在悬空的状态下。为了保持一定的张力,就必须有一套张、放设备在导线两头,增加一定的拉力后,向一侧牵引展放,设备的布置。

  6.3.1 主牵机中心线应位于线路中心线上或转角塔的线路延长线上,受地形限制要采取转向装置,对相邻塔位应保证一定距离,其仰角不大于12,对边线的水平角为5╠7。

  6.3.2 小张机位于主牵引机右侧前方与牵引绳卷车之间,以不影响主牵机操作为宜。

  6.3.3 牵引绳卷架应布置在主牵机右侧前方15╠45,换盘吊车应放置于牵引绳卷车后方或侧面以能够倒换牵引绳起吊卷筒就位即中。

  6.3.4 主张力机位于线路中心线上,在展放三相导线中不需要调整和移位,对边导线的水平角不大于5。

  6.3.5 导线卷车设在主张力机后10╠15米或成排列,保持导线对张力机边轮的夹角在2左右。

  6.3.6 小牵引位于主张力机左侧前方,并随牵引方向设转向滑车。

  6.3.7 主张机应按受力反方向设地锚,并用手板葫芦拉紧,左右两侧设侧面地锚,用双钩拉紧。

  6.3.8 所有牵、张设备均须接地,以防架线时由于感应电流造成事故。

  6.3.9 主张力机和小牵机等均由受过培训的专业人员操作,按机械说明书进行安装、锚固,总之要保证机身稳固,机架受力合理,强度足够。

  6.3.10 导线展放完毕后,应及时进行地面临锚,保持导线架空状态,保持对地面及其它交叉跨越物的安全距离,见下表:(略)

  6.4 紧线

  导地线展放完毕后,紧接着就是紧线工作,紧线的方法很多,有单线法、两线法和三线法,无论那种方式,都应在放线前作如下安全措施。

  6.4.1 耐张塔的补强,当以耐张塔作为紧线操作塔或锚线时,为防止在紧线中因导地线的张力使横担变形,杆塔偏斜倾倒,因此无论杆塔本身是否带有永久拉线,紧线时都必须在挂点装设导地线的临时拉线,以作为对耐张塔的补强。

  6.4.2 打好临时拉线,埋好临时地锚,,临时拉线对地夹角控制在45以下,方向应顺着线路方向,临时拉线应拉在横担的导地线悬挂点处,待杆塔两端的导地线全部紧线牢固后方可拆除,导线有无相互交叉现象,线路中有无导线被卡情况。

  6.4.3 紧线顺序应从上到下,先紧架空地线后紧导线,先紧中线后紧边导线。紧线时,如导线或避雷线被障碍物挂住,应停止牵引,必要时应放松导线再处理,严禁用手拉线或站在线弯侧挑线。

  6.4.4 禁止用树木及电杆作紧线地锚,在紧线时,导线垂直下不许站人或让人通过,应离开导线垂直下20米以外。

  6.4.5 导线临时拉线与地锚夹角应等于或小于45,若考虑横担强度较弱时,可加临时吊杆或吊绳补强,以防收紧线时垂直向下的压力压坏横担。

  7 附件安装

  7.1 线路挂线后,应及时进行附件安装,如新建线路交叉或平行接近带电线路时,工作人员登杆作业时,应作好临时工作接地,以防感应电伤人。

  7.2 附件安装使用的作业工具和安全用具,在使用前必须由使用人进行外观检查,高空作业使用的腰绳必须栓在横担主材上。

  7.3 升导线用的双钩紧线器或链式葫芦应用钢丝绳套吊在横担指定的位置上。吊钩应缠铝包带。

  7.4 附件安装时,杆塔和导线下方不应有人,杆塔下的辅助施工人员应戴安全帽并应站在离杆塔长度1.2米的地方。

  7.5 需要使用飞车出线作业时,其人员必须经过实际操作训练,并熟悉飞车的安全要求,乘车人数、携带重量和行驶坡度不得超出铭牌上的规定。每次行驶前,必须检查前后活门是否关闭牢靠,刹车装置应灵活可靠,通过压接管时应减速。安装间隔棒时,应将前后车轮卡死,导地线上复有冰霜时,应停止使用。

  8 跨越架的搭设

  当送电线路要跨越公路、铁路、通讯和广播线路及电力线路等各种障碍物时,常常采用搭设跨越架的方法使导线安全通过,通常使用的有一般搭设和不停电搭设两种。